будет ли автоматический выключатель рассчитан на работу 230 В переменного тока на 12 В постоянного тока?

Будет ли стандартный домашний автоматический автоматический выключатель, спроектированный и проданный для работы при напряжении 230 В переменного тока (переменный ток) и, например, 16А или 25 А и т. д., будет работать (разбить цепь, если она превышает номинальный ток) на 12 В постоянный ток (DC)?

Если нет, существуют ли автоматические выключатели для защиты от перегрузки по току, которые работают с DC? Я имею в виду, кроме взрывов, которые дуют, я хочу, чтобы предмет был повторно использован одним кликом, а не одноразовым.

10 голосов | спросил miernik 24 MarpmThu, 24 Mar 2011 14:42:59 +03002011-03-24T14:42:59+03:0002 2011, 14:42:59

1 ответ


14

Используйте один для DC низкого напряжения, например Eaton KD1 или автомобильный тип . Лучшим вариантом является также Raychem Polyswitch , который автоматически сбрасывается при удалении текущего. Проблема с напряжением 230 В - это высокий ток отключения, действительно ли у вас есть более 16 или 25 ампер, доступных из вашего источника питания 12 В?

Изменить: Я не понимал, что это связано с более ранний вопрос , где вы говорите об автомобильной батарее. В этом случае да, многие усилители доступны (в отличие от бородавки на стене) и

ответил Martin 24 MarpmThu, 24 Mar 2011 14:58:58 +03002011-03-24T14:58:58+03:0002 2011, 14:58:58