Отключите пустой слот питания на Cisco 2960xr

У меня есть переключатель ws-C2960XR-24ps-I с 2 слотами для питания, но только 1 источник питания вставлен.

Таким образом, коммутатор всегда регистрирует событие: «% PLATFORM_ENV-1-FRU_PS_ACCESS: источник питания FRU не отвечает». Когда я пытаюсь отключить его, запустив введите описание изображения здесь

Я получаю «источник питания нет» в ответ. Есть ли способ отключить этот слот, чтобы он прекратил отправлять эти сообщения журнала, что отсутствует источник питания?

 sh env cmd

Я просто хочу, чтобы конкретный журнал остановился, не позволяя ему регистрировать какие-либо проблемы с используемым слотом.

2 голоса | спросил veel84 13 thEurope/Moscowp30Europe/Moscow09bEurope/MoscowTue, 13 Sep 2016 17:10:56 +0300 2016, 17:10:56

1 ответ


4

Я подозреваю, что это сообщение журнала не вызвано отсутствием блока питания, а ошибкой IOS (например, CSCuv53498 , но их больше), поэтому обновление может избавиться от сообщений.

В качестве альтернативы, настройте следующее, чтобы просто скрыть сообщения syslog:

logging discriminator FOO msg-body drops FRU Power Supply is not responding
logging buffered discriminator FOO

(замените «буферизованным» другим типом ведения журнала по мере необходимости)