Проектирование траншеи волокон (L1)

Мы находимся в процессе строительства нового кампуса, который будет состоять из 10 одноэтажных зданий на 20 акров. Здания выложены в форме U. В нижней части U будут размещены все ИТ-услуги (серверы, DC, SAN, Internet PoP и т. Д.). Все остальные здания будут иметь специальный шкаф для подключения настольных компьютеров /точек доступа.

Каковы наилучшие практики или рекомендации по дизайну для физического соединения всех этих зданий с волокном /кабелепроводом?

Идеи: Должны ли они быть построены как домашние - от DC до каждого шкафа. Или мы должны «остров-хоп» из шкафа для проводки в шкаф. Или мы должны создать звездообразную компоновку с DC и проводными шкафами, идущими к центральной точке в макете U.

Я читал проверенные модели Cisco и включаю его в качестве основы для моего дизайна.

2 голоса | спросил TERI AlexK 30 WedEurope/Moscow2015-12-30T03:55:55+03:00Europe/Moscow12bEurope/MoscowWed, 30 Dec 2015 03:55:55 +0300 2015, 03:55:55

1 ответ


4

Это вопрос бюджета. Самый дешевый вариант - создать цепочку каждого здания. Опция «cost aware» - связать каждое здание с центральным местоположением. И, наконец, самый надежный (и дорогой) вариант - полная сетка.

Я бы не рекомендовал дешевый вариант, так как отказ одной ссылки разбивает сеть пополам. Я бы не стал дорогим вариантом, так как он намного сложнее, и вряд ли вам это понадобится - большая часть вашего трафика будет в DC.

(Если у вас есть несколько нитей для каждого здания, вы можете создать сетку с перекрестными соединениями по мере необходимости в центральном концентраторе.)

ответил Ricky Beam 30 WedEurope/Moscow2015-12-30T04:46:54+03:00Europe/Moscow12bEurope/MoscowWed, 30 Dec 2015 04:46:54 +0300 2015, 04:46:54