Знаете, вы видите картинки, как показано ниже, и смешок, пока вам не придется иметь дело с ним.

Я только что унаследовал то, что выглядит на картинке ниже. Культура организации не очень хорошо переносит время простоя, но мне поручено «очистить ее». Сеть функционирует так, как есть, и, похоже, нет спешки, чтобы сделать это, но мне придется заняться медведем в какой-то момент. Я получаю уродливый глаз, когда я упоминаю что-нибудь о выходных.

Итак, мой вопрос: существует какой-то структурированный подход к этой проблеме?

Мои идеи до сих пор:

  • Ярлык, ярлык, ярлык
  • Заранее подготовьте мои патч-кабели желаемой длины
  • Выполнять каждую подсеть одновременно (появляется, что каждая подсеть предназначена для разных физических местоположений)
  • Заменить один кабель за каждый подсеть
  • Легче получить прощение, чем разрешение?

Крысиное гнездо

261 голос | спросил Chad Harrison 24 PM00000080000003031 2012, 20:05:30

15 ответов


148

В каком-то конкретном порядке здесь есть некоторые предложения, которые были полезны для меня на протяжении многих лет -

  1. Можно ли устранить, модернизировать или консолидировать любое оборудование в этих стойках? Трудно сказать, что там, но по моему опыту эти виды беспорядков, как правило, усугубляются снаряжением, которое нужно было вытащить много лет назад.

  2. Как только у вас есть представление о минимальном наборе оборудования, рассмотрите, как лучше всего его выложить. Критерии здесь могут различаться, но группировка по типу технологии или бизнес-функции может иметь смысл. Очевидно, что близость устройств высокой плотности (например, коммутаторов) и патч-панелей будет очевидна.

  3. Используйте управление кабелем !!! Существуют как горизонтальные, так и вертикальные решения для управления кабелями. Используйте оба - горизонтали вокруг патч-панелей и других значительных концентраций, вертикали рядом с переключателями и для облегчения стояков.

  4. Это всегда удивительно, но следует учитывать, как прокладывать кабели питания. ИБП в нижней части стойки, выбор и разнесение PDU все должны быть рассмотрены, прежде чем тянуть кабель.

  5. Храните инвентарь общей длины кабеля. Уже поздно, и ты хочешь вернуться домой. Кабель 3 '- это то, что необходимо, но самое близкое вам удобство - 5'. Вот как развиваются эти виды беспорядков.

  6. Документирование является частью игры, но важность маркировки не может быть переоценена. С помощью ярких меток и эффективной /чистой кабельной системы количество ошибок будет значительно уменьшено, а упрощение поиска упрощено.

  7. Предел, который может тянуть кабели !!! Разные стили и степень внимания к деталям могут привести к хаосу довольно быстро.

ответил rnxrx 24 PM00000080000001631 2012, 20:19:16
138

Пожалуйста, позвоните подрядчику по кабельным линиям, чтобы провести день или два на месте, чтобы «одеть» ваши кабели. Раньше я занимался этим занятием самостоятельно, но понимаю, что подрядчики по кабелям быстрее и организованнее.

Хороший подрядчик по кабельным линиям лучше в этом , чем вы!

У них будут необходимые ресурсы для тегов, тестирования, получения пользовательских длин, одежды для кабелей и установите подходящую инфраструктуру управления.

Стоит потратить время и средства, чтобы получить более чистое и удобное решение.

Если стоимость является проблемой, вы можете сократить наемные человеко-часы, привлекая подрядчика для обработки любых структурированных потребностей в кабелях (повторное завершение патч-панелей, тестирование существующих прогонов и т. д.) ... Глядя на эту фотографию, вам понадобится ... Вы можете купить или предоставить им различные длины патч-кабеля и выполнять эту работу самостоятельно, пометки и маркировки по мере необходимости.

Я пошел от этого до-после , используя этот подход. Это потребовало 6 часов подрядной помощи и 8 часов моей работы, чтобы получить результат.

введите описание изображения здесь>> </p>

<p> <img src =

ответил ewwhite 24 PM00000080000005331 2012, 20:10:53
68

Сотрудник, и я недавно очистил беспорядок, который был довольно плохим (я мог бы опубликовать фотографии позже, если найду какое-то время), и я совершенно не согласен с подходом подрядчика. Вы узнаете значительно больше о самой системе и о том, какие недостатки она имеет, если вы сами выполняете эту работу. Также, когда вы совершаете ошибку, поскольку вы или любой другой смертный, вероятно, будете делать, у вас будет гораздо лучшее представление о том, как ее исправить. Сказав все это, мои предложения.

  • Не спешите: это марафон, а не спринт.
  • Сначала удалите все элементы, которые не вставлены на одном конце. Это нашло удивительную сумму в нашей ситуации.
  • Ярлык, ярлык и ярлык снова.
  • Сделайте переключатель за раз.
  • Не торопитесь и проверьте свою работу.
ответил PlTaylor 24 PM000000100000000031 2012, 22:15:00
53

Мои симпатии к вам. Мне поручили аналогичную проблему для ряда шкафов, столь же ужасающих.

Подход, который я принял, был следующим:

  1. Используйте лист с расширением, чтобы составить список портов, к которому подключен порт, на котором находится часть оборудования (сложный ручной процесс слежения за кабелем). Попытайтесь использовать ячейку с расширенными листами для представления порта и упорядочить коллекции ячеек как визуальное представление каждой части оборудования.
  2. Для каждого порта также обратите внимание на VLAN /подсеть и т. д. (я сделал это через веб-интерфейс /cli)
  3. Напишите небольшой макрос, чтобы теоретически переустановить ваше оборудование на основе расстояния по кабелю или другого фактора по вашему выбору. Результат должен дать вам, какой порт коммутатора отображает порт патч-панели (или другое оборудование). Он также должен указать, сколько кабелей вам нужно и как долго они должны быть. Я сделал это в расширенном листе, используя ячейки в качестве портов коммутатора /патч-панели, и он работал хорошо. Он создал визуальную диаграмму проводки путем рисования линий между ячейками и окраски ячеек условным форматированием, чтобы показать их номер (ы) VLAN.
  4. Как только у меня была схема, потребовалось меньше часа после рабочего времени, чтобы вытащить все кабели и исправить их в соответствии с созданной диаграммой. Затем еще 30 минут на следующий день, чтобы исправить «почему я не могу подключиться ?!» проблемы: -)

Там действительно нет простого способа сделать это, но по крайней мере вышеупомянутый подход спас меня от вытягивания моих волос.

Удачи!

Снимки экрана:

До:

До

После того, как:

После

ответил Jak 24 PM00000080000004631 2012, 20:28:46
24

Все эти ответы неверны, поскольку они опускают критический первый шаг: Определить проект. Прежде чем вы сможете использовать любую из этих идей (многие из которых очень хороши), вы должны иметь возможность ответьте на следующие вопросы с абсолютной достоверностью

  • Какие системы вы трогаете - когда и как долго они могут спуститься?
  • Какие отделы будут удалены, и когда они согласятся быть неудобными?
  • Если есть критическая система, когда я могу ее закрыть? он подкреплен?
  • Сколько денег я могу потратить, чтобы сделать это?
  • Сколько людей я могу брать в долг?
  • Как долго я могу взять? (что означает как человеко-часы для этого, так и время, когда это необходимо сделать)
  • Есть ли какая-либо документация и я должен ей доверять?

Возможно, вы знаете все это, и вы не вдавались в подробности. Но если все не находятся на борту вашего плана, вы можете в конечном итоге написать одну из колонк Infoworld «Как я взорвал свою компанию».

У меня была такая ситуация однажды. Оказалось, что у нас есть коробка, которая должна быть включена и подключена. Потяните провод слишком долго, это будет икать и крутиться. Если он спустился, любой, кто использовал его, был завинчен. Кроме того, две другие системы, которые редко использовали ее, но постоянно контролировали ее статус, были бы уродливыми.

Прошло всего несколько минут с руководством, чтобы выяснить порядок, в котором системы должны были быть отключены, и несколько телефонных звонков, чтобы запланировать его, и один «Не входить в эту систему удаленно в выходные!» массовая электронная почта. Но в этом разница между тем, что никто не замечает, и люди ненавидят тебя навсегда.

Ответы руководства на вопросы определения помогут вам спланировать другие проекты. Ваша работа требует от них случайного выбора, и вам нужно узнать, что, как и почему они будут выбирать. Вы могли бы найти, что не можете нанять кого-либо, чтобы помочь, не можете купить 1-футовые кабели для замены 8-футовых колонтитулов, не можете закрыть людей, не можете перестать принимать «можете ли вы развязать мой принтер?» звонит, пока вы это делаете, не может получить сверхурочное время и не может прийти рано, задержаться или работать в выходные дни, если это означает, что вы не будете там M-F. Если это так, вы знаете, что вам нужна новая работа.

ответил Geoff 30 PM00000050000005531 2012, 17:48:55
19

Если вы не можете (по какой-то причине, обычно, что компания не хочет тратить деньги), получите подрядчика:

  • Расписание выходных дней. За это время ничто не будет гарантировано. Если вы можете сделать полное завершение работы, тем лучше.
  • Поднимите босса, чтобы согласиться на то, чтобы накормить вашу пищу, выпить и время.
  • Предварительно сопоставьте каждый прогон кабеля, источник и пункт назначения.
  • Установка управления кабелем
  • Соблюдайте подходящие кабели заранее. Если вы сами должны обмануть их, сделайте это до перерыва. Теперь обозначьте оба конца каждого кабеля.
  • Предпечатные метки. (BTW, купить этикетку, дополнительные этикетки и запасные батареи.)
  • Заменить один кабель за раз (если это невозможно).
  • Переверните все, скрестив пальцы.
  • Проверьте, что все еще работает. Перезагрузите клиентский компьютер и убедитесь, что вы все еще можете добраться до него.
  • Идите домой победоносно
ответил gWaldo 24 PM00000080000003031 2012, 20:16:30
14

Если вы можете получить подрядчика, чтобы позаботиться об этом, как предлагает ewwhite, дайте им понять это.

В противном случае:

  1. Я бы начал с определения того, где все и где идет.

  2. Я предлагаю хранить инвентарь (простая таблица должна работать     начало) каждого устройства и его соединений, VLAN, порт источника,     порт назначения, IP-адреса и любую другую соответствующую информацию.

  3. Прежде чем начать, предварительно подготовите и предварительно маркируйте свои кабели. Используйте кабели, которые не слишком длинны, но все же оставляют место для некоторого движения /слабины.

  4. Если вы не можете сделать все за один раз, запустите устройство с помощью устройства.

  5. При необходимости используйте вертикальное и горизонтальное управление кабелем, а липучка - для защиты секций (как правило, с каждой ногой).

  6. Что-то, что может помочь, заключается в использовании другого цветового кабеля для каждой логической подсети, чтобы визуализировать ситуацию в будущем.

  7. Проверьте, чтобы все было так, как было до начала. Полезно иметь готовый документ тестов для выполнения, чтобы вы могли пройти, выполнить тест и документировать результат.

После того, как вы закончите, следите за тем, чтобы идти в ногу с управлением кабелем и избегать быстрых запусков, чтобы что-то сделать. Вы почти никогда не вернетесь, чтобы закончить работу. Вы также можете разработать стандартную политику /процедуру для всех кабелей. Таким образом, продвигаясь вперед, вы не будете создавать такие проблемы. Человек, наследующий его от вас, поблагодарит вас.

ответил HostBits 24 PM00000080000004631 2012, 20:26:46
12

Я удивляюсь, что никто еще не сказал об этом:

Да, документ, запись, электронная таблица и т. д., но фото фото и другие фотографии . Они не помогут вам вернуть их вместе, но они сэкономят вас с ума, когда вам неизбежно придется решить проблему. Плюс, когда все пойдет не так, они станут напоминанием, почему бы и не сделать это снова! :)

Мне также нравится комментарий «удаленные вещи, которые не подключены к чему-либо», его удивительный, как много такого, что есть!

ответил Tim 26 AM00000030000005431 2012, 03:39:54
10

Вау - это все, что я могу сказать. Вот мои предложения для всего, что это стоит:

  1. Не смотрите на это в определенный период времени. С таким беспорядком нет необходимости оказывать чрезмерное давление на себя, чтобы очистить его по дате Х.

  2. Вывести и документировать все физические подключения (порт x на устройстве X подключается к порту x на устройстве y и т. д.).

  3. Локально отобразить сеть (подсеть A для офиса A, подсеть B - для DMZ и т. д.).

  4. Выясните, как вы собираетесь организовывать /маршрутизировать кабели, которые учитывают новый макет, существующий с текущим макетом. Подрядчик по кабельным линиям может помочь в этом. Я не уверен, что хочу, чтобы они выполняли фактическую работу, хотя они не будут знать топологии сети /зависимостей, и если что-то произойдет неправильно, они не помогут в ее выяснении.

    /li>
  5. Если ваш предложенный макет позволяет вам обменивать /перенаправлять один или несколько кабелей за раз, сделайте это именно так. Найдите несколько минут каждый день, когда вы можете поменять местами /перенаправить несколько кабелей в новый макет. Вам нужно будет запланировать небольшие окна простоя /недоступности для тех систем, кабели которых выгружаются. Как вы заявили, проще попросить прощения тогда разрешение, но вы не хотите этого делать.

ответил joeqwerty 24 PM00000080000004131 2012, 20:18:41
9

Маркировка кабелей

  • Я узнал одно важное правило маркировки кабелей: не наклеивайте кабели с устройством /портом, если это не является абсолютным требованием и вам предоставляются ресурсы (принтер для этикеток, пробелы, где и когда они вам нужны.) Если вы это сделаете, то в тот момент, когда вам придется переустановить кабель вам потребуется переделать эту вещь.
  • Лучшая схема маркировки, с которой я работал, включала маркировку каждого кабель с тем же тегом на обоих концах, возможно, с символом «A» или Тег 'B'. Таким образом, когда вы столкнетесь со всеми вашими панелями и устройств, вы можете с легкостью сопоставлять сквозную связь.
  • В прошлом я работал с изготовленными на заказ кабелями, которые на самом деле были длина смещения, отпечатанная на ft и /или m. на кабеле на регулярной интервалы. Это помогло в самом деле определить кабели в большом шаре спагетти. Однако кабели prefab гораздо надежнее, но, к сожалению, отсутствуют это длина указание.
ответил Henk Langeveld 25 AM00000020000004631 2012, 02:12:46
6

Просто подумал, что я отправлю с чем-то НЕ делать.

Я был в подобной ситуации некоторое время назад, хотя у меня было только две стойки, с которыми можно было иметь дело, и не так много проводов.

Я думал, что у меня есть отличная идея, которая была одобрена боссом - идея состоит в том, что TCP /IP на окнах настроен на повторение и таймаут через 5 секунд, поэтому, если кабель отсоединен на секунду или два, это не большой по рукам.

Итак, я командовал ассистентом, и мы получили новый кабель на месте все красивое и аккуратное, а затем мы заменили бы оба конца старым кабелем.

Это было, когда мы обнаружили, что одно приложение, в котором мы нуждались, зависело от плоской файловой базы данных, было очень чувствительно к этому, и его db получил, и нам пришлось восстановить его из резервной копии!

ответил Robin Gill 30 PM00000070000001231 2012, 19:05:12
5

Мое единственное предложение - процесс отката.

Если вы можете самостоятельно или один из ваших стажеров, то сделайте снимок каждого шага. Или записывайте видео о важных шагах в случае возникновения проблемы и хотите выполнить откат.

Я буду полезен и для дальнейших ссылок, если кто-то еще присоединится к вашей команде и скажет ему, что вы сделали.

ответил teoman 25 AM00000010000000131 2012, 01:41:01
4

Если ваш босс не желает давать вам сверхурочное время, но также хочет избежать как можно большего времени простоя, может быть хорошей идеей спросить о том, чтобы приехать в 3 часа дня в один прекрасный день и задержаться. Таким образом, не будет простоев, и компания не будет понижаться за сверхурочную работу. Я занимался такими делами в прошлом, когда компания не хотела меня перегружать, и это было честно весело. Принесите несколько динамиков с собой, ваш iPod и кабель, как сумасшедший, на какой-то металл.

ответил acolyte 27 PM00000060000003131 2012, 18:34:31
3

Я думаю, никто еще не упомянул об этом:

Я бы спросил у моего босса, можем ли мы получить полный новый круг оборудования для замены старой установки в новых стойках. В зависимости от возраста, который может быть даже рентабельным.

ответил ZaphodB 2 +04002012-10-02T17:15:27+04:00312012bEurope/MoscowTue, 02 Oct 2012 17:15:27 +0400 2012, 17:15:27
2

У меня есть идея, которая также может помочь, я думаю, что кто-то уже упомянул цвет, кодирующий сегменты вашей ЛВС, но чтобы немного облегчить жизнь, вы могли бы просто купить любые патч-кабели, которые вам понадобятся заранее, вместо того, чтобы сами создавать их и тестировать , Я использую сайт под названием Monoprice, они потрясающие, у них разные варианты длины кабеля, а кабели дешевы. Я отправлю пару ссылок на сайт ниже, надеюсь, это поможет облегчить работу.

  

кабельные кабели Cat 5e

ответил Frank R 27 PM00000090000005431 2012, 21:54:54