Triac и Relay

Каковы сценарии, в которых Triacs не может заменить реле или наоборот?

41 голос | спросил Daniel Grillo 8 J000000Thursday10 2010, 18:11:26

5 ответов


47

Тиристоры (симисторы и их однонаправленные кузены, SCR) - твердотельные устройства, а реле - электромеханические устройства. Triacs может переключать как AC, так и DC, но, как сказал XTL, они не остановят текущий поток, если ток между MT1 и MT2 не опустится ниже порогового уровня, или вы принудительно отключите устройство.

(примечание: я провел 13 лет в промышленном управлении двигателем, мы разработали оборудование, которое переключилось на многие тысячи ампер и много тысяч вольт через тиристоры.)

Реле - довольно простые устройства для использования; вы включаете катушку и контакты. Вы обесточиваете катушку и открываете контакты. Простой транзистор может управлять им, но вам понадобится некоторое демпфирование (обратный смещенный диод по катушке реле как минимум), чтобы ваш транзистор не умирал из-за индуктивного отдачи. Ваш управляющий сигнал и ваш управляемый сигнал полностью изолированы друг от друга.

Контакты реле не являются непобедимыми; если вы открываете контакты под нагрузкой, вы можете заставить их «вздыматься» (это значит, что они не откроются). Кроме того, если вы используете реле, рассчитанное на мощность и пытающееся переключать небольшие сигналы, контакты могут в конечном итоге загрязняться, и вы не получите хорошей связи между контактами.

Triacs, будучи твердотельными, в основном молчат. Если вы не используете импульсный трансформатор или оптоизолятор, ваша схема управления будет иметь потенциал вашей управляемой схемы (как правило, нейтраль для ваших цепей 120/220 В). Тиристоры могут использоваться для фазового контроля нагрузки, что означает, что вы можете освещать свет или (грубо) управлять скоростью двигателя переменного тока. Это релевантно. Вы также можете делать аккуратные трюки, например, разрешать всего лишь «x» целые циклы, чтобы сделать меньше «шумного» управления фазой. SCR также хороши для сброса всей энергии в конденсаторе в нагрузку (приложения типа вспышки или рельсотрона). Некоторые источники питания используют SCR как устройства для ломки; они включаются и замыкают подачу (продувают предохранитель в процессе), защищая нагрузку от перенапряжения.

Тиристоры действительно не наслаждаются резким скачком напряжения или тока, когда они отключены; они могут привести к их случайному включению или могут уничтожить устройства. Простой snubbering помогает управлять этими режимами отказа.

Тиристоры также не полностью изолируют нагрузку от источника; если вы измеряете напряжение на нагрузке при выключенном тиристоре, вы будете измерять полное напряжение. Они тиристор выключен, но отключение не означает «открытое» - это означает «высокое сопротивление». Это может вызвать проблемы с некоторыми приложениями.

Если вы переключаете сигнал переменного тока, тиристоры довольно безболезненны; они будут закрываться вокруг следующего пересечения нуля. Если вы контролируете DC ... снова ... вам больше о чем подумать. DC также проблематичен для реле, потому что вы почти всегда открываете контакты реле под нагрузкой, поэтому для этого вам необходимо настроить реле.

Короче говоря: Да, триаки могут заменить реле почти в каждом приложении. Если вы не хотите беспокоиться о демпфировании и изоляции, вы всегда можете купить твердотельные реле; они симисторы с соответствующей схемой управления, чтобы заставить их работать почти так же, как реле.

ответил akohlsmith 21 J000000Wednesday10 2010, 07:45:47
26

Преимущества симистора

  1. Отсутствие механического износа
  2. Легче включить переключение нуля . (Может также выполняться с реле, но менее точно из-за задержки включения)
  3. Может использоваться в опасных условиях, особенно в взрывоопасных средах , где контакты реле зажигания абсолютно отсутствуют.
  4. Отсутствие EMI ​​из-за переключения искр /дуг
  5. Нет контактов, которые могут сварить
  6. Часто компактный
  7. Отсутствие магнитного взаимодействия с соседними индукторами

Преимущества реле

  1. Может обрабатывать DC
  2. Может обрабатывать любой сигнал : низкий и высокий ток, низкий и высокий частотный, низкий и высокий уровень напряжения
  3. Изоляция между контрольными и переключаемыми сторонами
  4. Отсутствие утечки при выключенном
  5. Очень низкая падение напряжения , когда включено
  6. Поэтому возможны большие токи без охлаждения
  7. Нет dV /dT snubber необходимо
ответил stevenvh 11 J000000Monday11 2011, 14:13:25
4

Симистор, будучи тиристором, отключается (только) при нулевом токе (нулевой крест). Требования к приводу также различны.

Я предполагаю, что наиболее очевидным сценарием является то, где вы хотите повернуть что-то, скажем, мотором, по своему желанию. Триак сам по себе не может вырезать мощность, как реле, поэтому вам понадобится другой элемент пропуска, который вы можете отключить, и, таким образом, отключите симистор.

Симистор, вероятно, также будет уничтожен, если вы выберете его за его пределы, поэтому может возникнуть какое-то высокое напряжение или текущий сценарий, когда вы не можете найти достаточно большой симистор, но можете найти реле.

Другой может быть очень тонким сигналом, который не может содержать симистор.

Но самое явное различие заключается в том, что реле, как правило, полностью изолировано между дисками и переключающими сторонами, для симистора требуется бит тока между двумя цепями, поэтому он не подходит, если вам нужно, чтобы это конкретное место было изолировано , Вы можете, возможно, изолировать сторону привода затвора (и часто это делать при переключении 120/230 В переменного тока).

ответил XTL 9 J000000Friday10 2010, 11:23:43
3

Если я правильно помню, что симистор не работает на DC, только AC.

Но реле может обрабатывать оба.

ответил Johan 8 J000000Thursday10 2010, 20:17:10
1

Вы можете объединить их обоих. Мощность, рассеиваемая SSR, обычно составляет 13 Вт при 10А, возможно, требуется радиатор. Но с помощью механического реле вы можете уменьшить это только на несколько миллисекунд, пока реле закрывается. Поскольку SSR уже включена, напряжение на контактах реле очень низкое, поэтому никакого дуги не возникает. Вам, вероятно, понадобится небольшой микропроцессор, потому что последовательность сигналов включения /выключения должна быть правильной.

ответил mcafzap 1 MarpmWed, 01 Mar 2017 21:07:20 +03002017-03-01T21:07:20+03:0009 2017, 21:07:20