Любые очевидные проблемы с этой домашней автоматизацией DIY?

Я хотел бы знать, может ли кто-нибудь обнаружить какие-либо серьезные электрические проблемы в том, что я пытаюсь сделать с электрической точки зрения.

Демо-версия Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=BmsdXMbd2vo

Краткая версия:

  • У меня есть 220-вольтовые реле в доме, подключенные к лампам и кнопкам 220 В
  • Я хочу добавить реле 220V Arduino-controller, подключенное к первому, для отправки коротких «импульсов» 220 В для включения и выключения существующих.
  • Добавляя Arduino-реле параллельно с существующими коммутаторами, я оставляю исходную «систему» ​​неповрежденной - если Arduino перестает работать, я все равно могу использовать индикаторы нормально, только теряя автоматизацию
  • Чтобы обнаружить состояние света, я планирую использовать модули эффекта холла ACS712

Я хорошо разбираюсь в программном обеспечении, но новичок в отношении электрической стороны вещей.


введите описание изображения здесь>> </p>

<ul>
<li> Почти все огни - это временные кнопки, подключенные к реле 220В. </li>
<li> Два места в доме, где все провода подключены
добавив 220-вольтное реле последовательно с обычными выключателями освещения, подключив его к Arduino </li>
<li> Датчик тока 30 ампер используется для обнаружения состояния выключателя освещения. </li>
<li> Каждый Arduino (или, по крайней мере, один в пакете из многих Arduinos), где его не будет достаточно). Экран Ethernet используется для отправки /получения данных по закрытой сети (недоступной из локальной сети /Интернета). </li>
</ul>
<p> Реле 220V, настроенное прямо сейчас, было установлено на место, чтобы можно было открывать или закрывать огни из нескольких мест из комнаты. Подумайте о реле как о трехсторонней схеме управления </p>

<ul>
<li> Одна сторона имеет сеть 220 В, входящую в </li>
<li> На одной стороне есть кнопки, которые работают на 220 В </li>
<li> У одной стороны есть выход на лампочку </li>
</ul>
<p> 220 В является реле включения /выключения. Каждый раз при нажатии любой кнопки он переключает свое состояние, пока вы нажимаете кнопку более 0,1 секунды (так сказано в руководстве по реле). </p>

<p> Мой электрик установил реле 220В, он не «нормально открыт» или «нормально закрыт». Если питание опускается, а затем возвращается, свет возвращается в предыдущие состояния. </p>

<p> Реле Arduino имеет 5-вольтную сторону для Arduino, 220 В для сети, и каждое реле рассчитано на 20 А при напряжении 220 В. По моим расчетам, лампочка мощностью 100 Вт составляет около 0,5 А, и я использую 30 Вт света, поэтому у меня есть много разницы для ошибок. </p>

<p> Чтобы запустить сетевое реле 220 В, все, что мне нужно сделать, это использовать нормально разомкнутое реле Arduino и запускать закрытое состояние более 0,1 секунды. Мне просто нужно отправить 220В «импульс» на реле 220 В. </p>

<p> Это основная причина, по которой огни будут работать до тех пор, пока сохраняется питание. Все Arduino могут выйти из строя, и обычные лампы будут работать как обычно, я потеряю возможность дистанционного управления и расширенного планирования /сценариев. </p>

<p> <a href= Дополнительная информация размещена на домашней доске, но что я не размещался здесь, не так важен с электрической точки зрения.

введите описание изображения здесь Забыл поставить на картинку:

  • верхняя красная линия, идущая к реле 220v, находится от сети.

  • красные линии слева и справа от реле 220v всегда имеют на них 220 В.

** Демо-версия Youtube ** http://www.youtube.com/watch?v=BmsdXMbd2vo

13 голосов | спросил vlad b. 22 J0000006Europe/Moscow 2013, 01:56:27

1 ответ


1

Очевидные проблемы: Ну да. Как показано прямо сейчас, есть некоторая путаница, но:

1: либо вы не получите 220 В к вашему вторичному реле (тот, который подключен к Arduino), потому что линия, оставляющая ваше основное реле слева, является сигнальной линией триггера, а не линией электропитания OR

2: вы получаете 220 В к вашему вторичному реле, и вы не можете запускать свое первое реле, потому что линия, оставляющая ваше основное реле влево, является линией электропередачи, а не сигнальной линией запуска.

Моя первая рекомендация состояла в том, чтобы перерисовать диаграмму с помощью ярких меток на всех проводах.