Одномодовое кросс-соединение - выключено
Недавно у меня была одномодовая установка кросс-коммутации волокон между двумя шкафами на разных этажах. У меня есть Brocade FESX648-PREM на одном конце и Brocade FESX448-PREM на другом конце.
Оба коммутатора имеют трансивер Brocade E1MG-LX-OM 1000BASE-LX SFP. Оба коммутатора, похоже, правильно распознают SFP с помощью команды show media
.
Однако после подключения оптоволоконного кабеля к трансиверам индикатор соединения на обоих концах не включался.
Не должны ли индикаторы ссылок включаться без каких-либо настроек на портах XC?
1 ответ
Многие типы волоконных соединений, включая 1000base-LH /LX, используют две нити волокна. Однако нити фактически используются индивидуально как выделенный TX и RX для каждого, и трафик на каждой цепочке полностью однонаправлен.
Поэтому, когда вы подключаете два таких устройства, вам нужно пересечь нити в какой-то момент, чтобы TX с одной стороны совпадала с RX на другом. Если вы этого не сделаете, вы окажетесь в ситуации, когда TX с одной стороны подключен к TX на другом, а RX подключен к RX. Это приводит к отсутствию связи.
Волоконно-оптические шнуры обычно поступают от производителя либо прямо, либо пересекаются в зависимости от производителя. В зависимости от количества перекрестных подключений, каждый может дать вам конечный результат прямого соединения (т. Е. Четное количество скрещенных соединений приводит к прямому подключению).
В ситуации с перекрестным соединением, как вы описываете, где есть связь между этажами третьей стороной, часто они предоставят вам прямое соединение. Причина этого заключается в том, что вы можете использовать кросс-соединение с любым оптоволоконным решением, которое может включать решение, которое использует одну цепочку в двух направлениях. Однако на пути может быть множество разных кросс-соединений, и если они не говорят вам конкретно, будет ли оно прямо или пересечено, это может быть и.
Большинство волоконных патч-кордов используют какую-то пластиковую деталь для соединения двух нитей волокна для упрощения вставки и удаления. Как правило, некоторые средства отсоединения прядей от этой пластмассовой детали так, что вы меняете пряди и снова прикрепляете, но точные средства варьируются в зависимости от производителя (а иногда и от производства).
Например, некоторые из них откроются на каком-то пластическом «шарнире», который откроет и позволит удалить стренд. Другие могут потребовать «скручивания» движения для удаления и вставки. Я знаю, что я столкнулся с кабелями на основе GBIC, где есть две пластиковые половинки, которые охватывают нити, но я не видел этого лично с LC-коннекторами, но я мог бы предположить, что это возможно.