Контактор против реле

Как известно, контактор используется для переключения большей емкости, чем реле. Но некоторые реле могут также переключать большой ток, например, некоторые реле мощности могут переключать ток за пределами 100А, и есть контакты для переключения только 160А. Итак, если реле имеет одинаковый ток переключения с контактором, какой из них выбрать?

А можно ли использовать реле параллельно для достижения высокого тока переключения для замены контактора?

12 голосов | спросил diverger 3 J000000Monday17 2017, 11:44:45

5 ответов


20

Wikipedia Контактор объясняет это довольно хорошо.

  

В отличие от реле общего назначения контакторы предназначены для непосредственного подключения к устройствам с высокой нагрузкой . Реле имеют меньшую пропускную способность и обычно предназначены для нормально закрытых и нормально открытых приложений. Устройства, переключающие более 15 ампер или в цепи с номиналом более нескольких киловатт, обычно называются контакторами. Помимо дополнительных вспомогательных низковольтных контактов контакторы почти полностью оснащены нормально разомкнутыми («форма А ") . В отличие от реле, контакторы спроектированы с функциями управления и подавления дуги, возникающей при прерывании тяжелых токов двигателя . [Акцент мой.]

Далее в той же статье ...

  

Различия между реле и контактором:

     
  • Контакторы обычно подпружинены, чтобы предотвратить контактную сварку.
  •   
  • Дугогасительных
  •   Реле
  • обычно имеют контакты NC; контакторы обычно не работают (при обесточивании нет связи).
  •   

 введите описание изображения здесь>> </a> </p>

<p>  Магнитные подавления и дуговые делители обычно используются при переключении многомоторных двигателей. Магнитное подавление осуществляется путем принуждения дуги к более длинным линиям поля неподвижного магнита, расположенного в непосредственной близости от контактов. Более длинный путь специально предназначен для обеспечения длины дуги, который не может быть устойчивым благодаря имеющимся индуктивным энергиям. На рисунке 3 показано схематическое представление подавления магнитной дуги. Источник: <a href= Автоматизация Direct , Электрические дуги - Часть 1 из 2 частей серии .

Связанная выше статья хорошо стоит прочитать.

Ваши вопросы:

  

Итак, если реле имеют одинаковый ток переключения с контактором, какой из них выбрать?

Посмотрите внимательно на рейтинг применения и контакта, особенно на двигательные или индуктивные нагрузки. Если вы удовлетворены тем, что вам будет достаточно, вы можете выбрать, основываясь на некоторых других критериях, таких как стоимость.

  

А можно ли использовать реле параллельно для достижения высокого тока переключения для замены контактора?

Как правило, нет. При этом снижается длительный нагрев отдельных контактов из-за постоянного тока, протекающего через них, что является проблемой при переключении из-за разницы во времени. Даже проводные контакты одного и того же реле параллельно являются рискованными, так как они никогда не выровнены полностью, а первый, который должен быть выполнен, и последний разбить, несут полное действие переключения.

ответил Transistor 3 J000000Monday17 2017, 12:22:37
5

Напряжения нагрузки могут быть? Оба переключателя и реле могут использоваться для переключения высокоточных нагрузок, но контакторы могут использоваться и для высоковольтных приложений. Кроме того, контакторы имеют некоторые защиты (например, перегрузки) на борту.

О параллельных реле: можете ли вы гарантировать одновременное включение всех реле ? Можете ли вы представить, что произойдет, если вы включите его перед всеми остальными и останетесь даже на короткое время? Я не говорю, что он горит или терпит неудачу, но зависит от производительности контакта реле. Просто чтобы рассмотреть ...

ответил Rohat Kılıç 3 J000000Monday17 2017, 11:58:21
4

Контакторы EM довольно близки к реле, поэтому я рекомендую проверить спецификации, а не решать заранее, что вы хотите контактор. Более мощные виды, которые работают со сжатым воздухом, не могут быть практически заменены реле, но похоже, что вы этого не хотите.

Параллельно подключались реле , короткий ответ не .

ответил Dmitry Grigoryev 3 J000000Monday17 2017, 12:29:54
4

Контакторы имеют тенденцию быть более «профессиональным» продуктом, лучше обозначенным, более простым в использовании в системе, более дорогостоящим. Разработчик системы будет стремиться использовать контакторы, разработчик модуля будет использовать ретрансляторы для разумных значений модуля и системы.

Контакторы, скорее всего, будут правильно отключаться при выключении, поддерживая соответствующее разделение контактов, чтобы разрешить работу с оборудованием ниже по течению, а реле не будут.

Реле можно поставить параллельно, чтобы улучшить их перенос , если вы правильно одеваете длины свинца.

Никогда не следует ожидать, что реле не смогут улучшить свой ток переключения , если они используются параллельно, из-за времени. Один набор контактов будет делать первый или последний прорыв, и именно этот набор увидит весь износ и провалится очень рано. Если это не удается, вы заметите, но если он не открывается, вы не будете, поскольку другое реле перейдет в точку. Это так называемый «режим застежки-молнии», как один за другим, все повреждения сосредоточены в каждом реле по очереди.

ответил Neil_UK 3 J000000Monday17 2017, 11:58:30
0

В общем, я ожидаю, что контактор вытащит проводящий «стержень» или перейдет на два контакта, тогда как реле имеет один контакт для каждой цепи и лист, который шарнирно закреплен на другом конце.

ответил Ian Bland 3 J000000Monday17 2017, 15:35:05