Насколько опасен уровень влажной серверной комнаты

В небольшой серверной комнате у нас есть несколько серверов-серверов. Ковер мокрый из-за кулера, и никто другой, похоже, не обеспокоен этим, но я не слишком доволен. Я всего лишь скромный разработчик, но я, похоже, больше обеспокоен, чем аппаратные парни!

Это опасно? Что может быть хуже всего? Мой инстинкт говорит, что вода + (электрическая * allOfOurData) = опасная.

78 голосов | спросил JMK 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 14:45:52 +0400 2011, 14:45:52

16 ответов


70

Ковер - большой «НЕТ! НЕТ !! для помещений, занимающих оборудование, которые имеют большую ценность, из-за пожароопасности. Вода тоже по понятным причинам. Вы должны немедленно обратиться за обслуживанием и отремонтировать дренажную систему. Вода может действительно вызвать проблемы, сразу сообщить начальству и привлечь внимание к этому вопросу.

ответил Gaumire 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 14:56:54 +0400 2011, 14:56:54
55

Никто не упомянул «почему» вода в серверной комнате опасна. Это может быть очевидно, но просто чтобы выразить это там ...

В серверных комнатах имеется большое количество электрооборудования, работающего от переменного и постоянного тока. Обычно они хорошо заземлены, но иногда изоляция ломается, или проволока зажимается. Человек, касающийся электрического потенциала, защищен кожей или одеждой (перчатки). Это обеспечивает сопротивление, которое предотвращает протекание тока с более высокой потенциальной части оборудования на землю. Добавление воды в эту ситуацию уменьшает сопротивление, позволяющее большему количеству тока проходить через тело. (как в AC, так и в DC формах закона Ом Текущий ток = напряжение /сопротивление (импеданс))

Если вы мокрые, разница в потенциале 60V может послать достаточно тока в вашем сердце, чтобы убить вас. Не 120В, не 240В, 60В. Для короткого замыкания вам не нужен главный электрический шнур.

Продолжать избивать лошадь ... Вероятно, вам разрешено входить в серверную комнату. В США правила OSHA и DOL могут применяться к этой ситуации. Стандарт OSHA 1910.22 (a) (2) - это то, что вы можете ссылаться. Не то чтобы было хорошей идеей бросить вокруг rega OSHA, но они существуют по причине.

Если вам нужно работать в этой среде, тогда инвестируйте в некоторые хорошие СИЗ (перчатки, рубашку и обувь), чтобы обеспечить себе некоторую защиту. Но серьезно, это плохая ситуация и должна быть исправлена.

ответил albiglan 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 18:51:08 +0400 2011, 18:51:08
49

Если эти машины находятся прямо на ковре (ковер в серверной комнате? серьезно?), тогда вы можете снять их с нескольких дюймов.

Любой непроводящий материал будет делать - дерево, камень, пластик, пена, что угодно.

В крайнем случае поместите под ними некоторый картон.

ответил adaptr 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 14:55:47 +0400 2011, 14:55:47
29
  

У нас несколько серверных серверов в небольшой серверной комнате.

Поместите их на стол.

ответил paulmelnikow 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 21:51:48 +0400 2011, 21:51:48
21

Вы на 100% прав, чтобы беспокоиться, вам нужно сообщить об этом руководству и рекомендовать отключить сервер, а помещение отключится, пока проблема не будет решена. Все остальное - небрежность.

ответил Chopper3 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 14:55:55 +0400 2011, 14:55:55
13

$ 10 говорит, что это «утечка», потому что никто не выпускает блок переменного тока снаружи - учитывая специальный звук этого набора, я не удивлюсь, если они не установили устройство должным образом. Это означает, конечно, что помещение, вероятно, также будет перегреваться на регулярной основе.

ответил Renee 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 19:49:18 +0400 2011, 19:49:18
10

Отверните все и отправляйтесь в паб ... если вас попросят просто заявить, что вы начнете серьезно воспринимать вещи, когда все остальные будут делать.

Чем заняться:

  • Избавьтесь от этого ковра
  • Цоколь для вашего комплекта (или стойка будет еще лучше, если вы можете себе это позволить).
  • Мониторинг окружающей среды (температура, влажность и т. д., если вы находитесь в бюджете)

Но, пожалуйста, ради любви ко всем вещам, не оставляйте этот комплект, направляющийся к айсбергу.

ответил Merlin 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 21:35:21 +0400 2011, 21:35:21
9

Эммм. Как вы сказали, Вода и электричество = ПЛОХО ... в серверной комнате = Опасно .... Я бы скоро решил все очистить, чем кто-то пострадал .... Дешевле в долгосрочной перспективе .. Поговорите с «ИТ-менеджер», если не идти выше ... это опасно.

ответил Zapto 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 14:55:11 +0400 2011, 14:55:11
7

Даже если это не проблема в краткосрочной перспективе, вероятность того, что это вызовет другие проблемы, такие как ржавые чехлы и гниющие полы и стены, делает это необходимым. Первая - это боль, но вторая может в конечном итоге заставить вас полностью освободить комнату для исправления.

ответил BCS 5 62011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowSat, 05 Nov 2011 01:09:10 +0400 2011, 01:09:10
6

Одно слово: плесень

Теперь у вас есть не только проблема безопасности (опасность шока), но и проблема надежности (потенциальный отказ оборудования), у вас есть проблема со здоровьем.

Документ ВСЕ, подписанный и датированный, с фотографиями. Сначала сообщите о своем непосредственном начальнике, и в противном случае поднимитесь по цепочке. Сделайте запись каждого сообщения. В случае необходимости проконсультируйтесь с юрисконсультом вашей компании (если их адвокат говорит, что им нужно его исправить, они могут прыгать). Если ничего не происходит, перейдите в OSHA или ваш локальный эквивалент.

Затем, когда они уволят вас за распутывание, возьмите свою гору документов вашему адвокату и предъявите иск своим штанам за незаконное прекращение работы.

ответил Jonathan J 6 72011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowSun, 06 Nov 2011 20:25:39 +0400 2011, 20:25:39
5

WOW - Я не могу поверить в эту ситуацию. Я бы даже не захотел воды на полу ванной, не говоря уже о офисной или серверной комнате. Многие из рисков /опасностей были рассмотрены здесь, но, честно говоря, «кулер», который, как я полагаю, является кондиционером, не должен был просачиваться конденсатом на пол в первую очередь. При замене переносного кондиционера убедитесь, что он имеет автоматическую защиту, которая отключает устройство, если конденсат заполнен или линия конденсата заблокирована. Затем вы избегаете воды на полу.

ответил Tina Behnke 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 19:02:49 +0400 2011, 19:02:49
5

Я был в похожей ситуации, когда у крыши была утечка, и в серверной комнате была вода. В комнате была распределительная панель. Я разговаривал с человеком, который работал на электрическую компанию. Я спросил его, что произойдет, если я случайно коснулся панели распределения питания. Он сказал, что это, вероятно, не убьет вас, но это взорвет руку, с которой вы ее коснулись, и противоположную конечность.

ответил Greg ''Wildman'' Finzer 4 52011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowFri, 04 Nov 2011 21:35:22 +0400 2011, 21:35:22
4

В моей ранней карьере я посетил сайт, где уборщик использовал серверную комнату для хранения своего ведра. Проклятая пожилая дама бросила меня в сторону злобных взглядов на следующие две недели после того, как я ультиматум выступила управляющим директором сайта. Я покинул сайт с гарантиями, что будет установлена ​​закрытая дверь, и уборщик будет навсегда изгнан из серверной комнаты.

Излишне говорить, что через год я вернулся на сайт - без запертой двери - пропитанный мокрый сервер, и ИБП был закорочен. Излишне говорить, что резервное копирование на магнитной ленте не было изменено на 8 месяцев, и многие люди потеряли много работы. По крайней мере, у уборщика было где-то удобно хранить ведро.

Нравственность - это плохие вещи, которые обычно случаются, когда люди не дают cr * p. Ваша ситуация настолько абсурдно, что вам нужно продолжать движение по цепочке, пока не найдете того, кто ее дает. Попробуйте босса-производителя оборудования - тот же ответ - до ступени, пока не доберетесь до вершины. Если вы все еще не можете найти тех, кого волнует, вам нужно искать другую работу.

ответил leonigmig 5 62011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowSat, 05 Nov 2011 15:32:35 +0400 2011, 15:32:35
4

В дополнение ко всем остальным ответам я был бы очень обеспокоен, если в уравнении есть ложное слово, кто знает, что там внизу, и какое состояние он находится. Если в теплом климате у вас могут быть все виды квесты, расположенные рядом с вашими серверами к этому моменту.

Я слышал о размещении серверов в облаке, я не думаю, что они имели в виду raincloud ... но серьезно, начните переносить программные функции, если они влажны и были на некоторое время, вы, возможно, не знаете, что получил ржавый и склонный к неудаче. Резервные копии также будут хорошей идеей.

ответил Antitribu 5 62011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowSat, 05 Nov 2011 16:47:56 +0400 2011, 16:47:56
2

Вода в сторону, ковер + движение = статический. Интересно, как долго перед тем, как какой-нибудь системный администратор начинает заменять компонент и не носит ремешок с ESD (если он даже имеет один)?

Здравый смысл диктует здесь - если вы считаете, что это проблема, возможно, это так.

ответил Garrett 5 62011vEurope/Moscow11bEurope/MoscowSat, 05 Nov 2011 01:22:09 +0400 2011, 01:22:09
0

Я знаю, что это может показаться довольно очевидным решением, но я все равно упомянул об этом: установите одну из этих старых металлических ванн из когтей; оставить фен и тостер (включая поп-пироги для стиля), сбалансированные на ободе; затем на внешней стороне дверцы серверной комнаты вывешивается знак, который гласит: «Executive Suite».

О да, и пока вы на нем, открутите свое резюме и повесьте его, чтобы высушить где-нибудь.

ответил aculich 23 FriEurope/Moscow2011-12-23T16:17:45+04:00Europe/Moscow12bEurope/MoscowFri, 23 Dec 2011 16:17:45 +0400 2011, 16:17:45

Похожие вопросы